3月16日,青铜峡水电站年电气设备春检预试工作已完成站区3号、4号、5号主变压器及附属设备,、、断路器等设备的清扫、小修、预试、仪表拆装校验及油、气化验等工作。对发现的3号主变10.5KV母线避雷器试验不合格、KV避雷器B相放电计数器故障等缺陷都及时进行了处理,现工作正在紧张有序地进行中。
此次春检于3月3日正式启动,为期天。适逢疫情期间,项目部在加强安全生产工作的同时,对全体参检人员实行全面的安全技术交底与健康状态跟踪监督。
针对春检作业现场点多面广、各专业工作配合多等特点,项目部组织各专业主要负责人在春检开始前,对各个岗位、各个专业的工作注意事项都详细进行了部署;对电气设备存在的问题及缺陷、各试验仪器的工作状态都进行了仔细地检查统计,现场严格执行安全技术交底,并跟进监督检查,不仅仅要求员工要明确工作任务、要签字,更是再三强调、督促、检查工作中安全措施的正确实施及个人安全防护的到位。
工作中严格执行国家、行业有关检验规程和监督条例,严格执行公司疫情防控、安全生产的各项规章制度,本着“试验工作准确第一,电气设备检修质量第一,现场工作安全第一”的指导思想开展各项试验、检修工作。
*河电检"(HHDJ_xn)
“护卫光明追求卓越”
——“*河电检”